О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Расчет водоотдачи пожарного гидранта › Ответ в теме: Расчет водоотдачи пожарного гидранта
Здравствуйте, Вячеслав! Что то как то у вас белиберда в сообщении отразилась – не читаемы формулы. Но как мы поняли, Вы имеете ввиду Методику 2003 года от филиала питерского ВНИИПО. Ну а что, можно пользоваться ей. Только конечно, имея ввиду новый СП8.13130.
Собственно, в методике все толково написано – два способа есть. Первый – это заполнение за определенное время мерной емкости (самый лучший и точный), но тут надо иметь эту мерную емкость в наличии, что затруднительно, учитывая рекомендуемый объем не менее 500 л. Ну и второй способ – использование ствола-водомера. Фиксируется давление перед стволом и в зависимости от диаметра насадка высчитывается расход. Результаты сравниваются с нормативными требованиями и проектными данными. Заносятся в протокол и Акт водоотдачи.