О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Расчет водоотдачи пожарного гидранта › Ответ в теме: Расчет водоотдачи пожарного гидранта
6 мая 2023 в 14:29 - Views: 172
#35522
Хранитель
Вячеслав, для тушения объекта указывается ГАРАНТИРОВАННАЯ водоотдача. Следовательно, соответствовать необходимо самому негативному сценарию пожара. По вашим данным, наружный водопровод обязан соответствовать как минимум 20 л/сек. с двух гидрантов, а не с трех. По самому негативному 1-му объекту. Следовательно, если есть не соответствие, то его необходимо отразить как в протоколе, так и в акте испытаний. А так то да, в расчете участвуют все гидранты, которые могут принимать участие в тушении пожара.