Здравствуйте, Наталия! Собственно, Вы сами все написали – не понятно, что именно Вы от меня хотите услышать.
Да, Вы правы, в данном помещении при данных высотах нельзя установить ИПДЛ по причине того, что расчетные расстояния между оптическими осями ИПДЛ будут противоречить установленными ограничениями со стороны производителя оборудования. Подрабатывать будут ИПДЛ один от другого. Наводки оптические, проще говоря.
Ответ прост – для установки данной марки ИПДЛ по данному пункту норм, с занижением высоты монтажа, помещение должно быть достаточно высоким. Если пойти от обратного, то можно вычислить минимальную высоту установки. Если 2,5 метра это 25%, то минимальная высота установки данной марки ИПДЛ будет 2,5 х 4 = 10 метров.
Есть конечно ИПДЛ, оптические оси которых можно располагать на расстоянии 1,5 метра друг от друга, но и они не решат вопрос, так как 1,5 х 4 = 6 метров получится минимальная высота установки. А у Вас то всего 3,8 метра.
Лучше бы Вам применить какие то иные извещатели, не ИПДЛ. тем более, что в спортивном зале могут мячик подбросить или просто поднять вверх руки с обручем – если высокий рост плюс длина руки плюс еще обруч полтора метра в диаметре, то вполне до луча ИПДЛ можно достать. Будут ложняки или неисправности. Не оборудуют спортивные залы ИПДЛ, да еще на таких низких высотах.. Не для этих целей такие извещатели.