Ответ в теме: ПИ за подвесным перфорированным потолком.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ ПИ за подвесным перфорированным потолком. Ответ в теме: ПИ за подвесным перфорированным потолком.

#35543
admin
Хранитель

Здравствуйте! Собственно, Вы сами ответили на свой вопрос. Не совсем понимаю что вас затруднило в 3 пункте, коли все данные Вы написали в тексте. Высота рейки 100 мм.  Между рейками 50 мм. Это значит, что толщина перфорации в 2 раза превышает ширину ячейки. Ну 100 мм. ведь в 2 раза больше чем 50 мм. А это значит, что на 3 вопрос ответ ДА, не превышает установленный пунктом порог. Получается что на все три вопроса у Вас ответ ДА.  А это значит, что на подвесном потолке АПИ не нужны – достаточно установить на основном потолке. Подвесной потолок, учитывая приведенные ответы на вопросы считается проницаем для дыма, дым не удерживается под подвесным потолком. По этим причинам, АПИ на подвесном потолке устанавливать бессмысленно, поскольку отсутствует фактор удержания и накопления дымового слоя.