Ответ в теме: ПИ за подвесным перфорированным потолком.

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ ПИ за подвесным перфорированным потолком. Ответ в теме: ПИ за подвесным перфорированным потолком.

#35546
admin
Хранитель

нет не площадь перфорации, а ТОЛЩИНА перфорации – Вы же сами написали в пункте. Это толщина материала в котором есть отверстие перфорации. если рейка ваша толщиной 100  мм. (Вы писали), то соответственно, толщина перфорации и есть 100 мм. А размер ячейки он и есть 50 мм. расстояния между рейками.

А насчет влияния – есть в недрах ВНИИПО протокол испытаний, который гласит, что проникновение дыма через толстую перфорированную преграду намного затруднительнее, чем проникновение через тонкую преграду с аналогичной перфорацией. Ну вот определили они пропорцию – “не превышение толщины в 3 раза диаметра перфорации”. Если превышает, то преграда считается не проницаемой для дыма и под ней следует размещать АПИ. Если не превышает, то преграда проницаема для дыма и дым проходит сквозь нее, не скапливаясь под ней. Соответственно, отсутствие дымового слоя приводит к бессмысленности установку АПИ под проницаемым потолком.