Ответ в теме: Помещение кат. В4 в здании кат. А

#35598
admin
Хранитель

Здравствуйте, Марина! Я в первый раз слышу пожелание категорировать техническое помещение на взрывоопасную категорию, в отличии от категории не взрывоопасной. Ну вот у Вас сейчас В4 в помещении кондиционирования. Там только кондиционеры установлены или там есть технология перемещения взрывоопасных воздушных сред? Это важно как вы понимаете. Если технология подразумевает обслуживание оборудованием помещения кондиционирования взрывоопасных сред, например соседнего взрывоопасного помещения, то само помещение кондиционирования должно быть оборудовано системами пожарной сигнализации во взрывобезопасном (искробезопасном) исполнении.

Не очень понятно по каким причинам установлен подпор воздуха и взрывозащищенный датчик давления  в помещение через стенку. Или может там есть двери во взрывоопасное помещение? Помещения может быть смежные? Может не просто через стенку?

В любом случае, если того допускает технологический процесс, Вы можете убрать смежные двери или сделать проем в смежной стене и помещение кондиционирования сразу получит категорию “А”. но прежде чем это делать, подумайте – все ли оборудование установленное в помещении кондиционирования оборудовано соответствующей взрывобезопасной оболочкой и предназначено для работы в взрывоопасной среде.

Это я к тому, что вопрос больше технологический чем нормативный. Категорию “А” организовать не долго, но допускается ли по технологии?