Ответ в теме: требование пункта 7.6.5 СП 484.1311500

#35631
admin
Хранитель

Здравствуйте! Ну вот он этот пункт

7.6.5. Защищаемые помещения должны быть снабжены техническими средствами внешней световой индикации и звуковой сигнализации о режимах работы управляемой системы раздельно для каждой зоны пожаротушения. Световая индикация должна обеспечиваться включением пожарных оповещателей (табло с надписью) «Автоматика отключена», «XXX – уходи!», «XXX – не входить!», а звуковая сигнализация – включением звуковых пожарных оповещателей, где XXX краткое наименование огнетушащего вещества, соответствующего типу управляемой системы, например: «Газ – уходи!», «Порошок – не входить» и т.п. Табло с надписью должны располагаться над каждой дверью, ведущей в защищаемое помещение при этом:
табло «Автоматика отключена» и «XXX – не входить!» со стороны входа;
табло «XXX – уходи!» со стороны выхода.

Не указано в данном пункте размещение звуковых оповещателей снаружи, вне защищаемого помещения. Напротив, пункт прямо начинается фразой Защищаемые помещения должны быть снабжены

Это значит что оборудование должно находиться внутри на площади защищаемого помещения. Если есть какие то уточнения, то они указаны по тексту пункта, как это указано в части размещения табличек “Газ не входи” и “Автоматика отключена”. В части размещения сирен такого уточнения нет.