Ответ в теме: требование пункта 7.6.5 СП 484.1311500

#35632
admin
Хранитель

Однако, надеюсь, Вы вполне понимаете, что отсутствие требования к наружным звуковым оповещателям нисколько не отменяют требования СП484.1311500 к выводу всех необходимых сигналов от системы на пост круглосуточного наблюдения (пожарный пост)?

Кто то должен мониторить работу системы противопожарной защиты, надеюсь Вы согласны с этим.

Написал это потому что не раз, во время инспектирования объектов, сталкивался с ситуацией, когда вместо вывода сигнала на пожарный пост, просто воткнут сирену на наружную стену и успокоились – типа, услышим, если что. Нет, это не так. Это будет замечание и предписание.