Ответ в теме: Расходный склад

#35634
admin
Хранитель

Здравствуйте, Эльвира! Да конечно, круговой проезд должен быть. Иначе, как тушить все это дело, если будет пожар? Тут нет разницы для котельной склад или на продажу хранят. Склад есть – нужна возможность проезда для пожарных машин.

В соответствии с п. 6.5 табл. 3 строка 1 , расстояние от склада категории IIIa до сливоналивного устройства автомобильных цистерн нормируется и составляет 20 метров. Там в таблице в данном пункте нет разницы как именно происходит слив – насосом в составе автоцистерны или отдельностоящей насосной установкой. А вот в строке 8 уже указаны расстояния до технологических установок, которыми могут быть внешне установленные стационарные насосы. Но там уже и расстояние в два раза больше.

Для Вас получается 20 метров по строке 1