Ответ в теме: Расходный склад

#35637
admin
Хранитель

Да, мы когда то задавали такой вопрос ВНИИПО. Нам ответили так, что если есть некий складской парк и там кроме основного хранения есть еще дополнительные резервуары до 100 кубов, типа расходных или сбора утечек или промежуточных отстойников, еще какие то, то при общем подсчете категории склада, эти емкости не нужно учитывать. Там же в пункте не сказано что ее единственную основную емкость можно не учитывать.

А если у Вас сам парк и есть вот эта вот сам расходная емкость, то есть она и есть основная, то если ее не учесть, то вроде как и вообще ничего нет. Так же не бывает, что вроде есть склад ГСМ, но в то же самое время его и нет и категории для склада тоже нет. И что типа сливы можно вплотную ставить и все расстояния по боку и проезд не нужен – песочком засыплем если что. Нет, так не получается.

Все равно, минимальная категория определяется и требования тоже. Примечание к таблице не про Вас.

А вообще конечно, все зависит от того кто проверять будет. Многие не будут париться с замечаниями если с расстояниями “не наглеть”.  Ну выглядит более менее и все на этом. Нормы то у нас такие – написаны очень хитро. Пойди разбери, как повернешь так и будет правильно.