Здравствуйте! В первую очередь стоит проверить разделы “ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ” сводов правил противопожарной тематики. Открываем СП6.13130.2021 и читаем:
пункт 3.5.
Открытая электропроводка: электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п. [Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Раздел 2, пп. 1 п. 2.1.4].
пункт 3.7.
Скрытая электропроводка: электропроводка, проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. [Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание. Раздел 2, пп.2 п. 2.1.4].
Соответственно, ответ – “ДА”, определение ПУЭ в точности воспроизводит смысл заложенный в пункте 4.4.9 СП1.13130.2020, так как именно на это определение ссылается основной СП6.13130, диктующий правила устройства электроустановок и прокладки кабельных сетей СПЗ