О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Взрывозащищенное оборудование › Ответ в теме: Взрывозащищенное оборудование
Здравствуйте! Приведу пункт СП423.1325800
5.1.19 В производственных помещениях, смежных с взрывоопасной зоной, без источников утечки, отделенных стенами (с проемами или без них) от взрывоопасных зон смежных помещений с источником утечки, следует принимать взрывоопасную зону, класс которой определяется в соответствии с таблицей 5.1, размер зоны – не менее 5 м по горизонтали и вертикали от проема двери. Класс зоны помещения, смежного с взрывоопасной зоной другого помещения и отделенного от нее, указан в таблице 5.1.
То есть понимаете, да? В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, СМЕЖНЫХ С ВРЫВООПАСНОЙ ЗОНОЙ!!!
Бытовые помещения не являются ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ.
Однако. если мы смотрим на ваш план, то мы видим, что эти помещения, которые Вы называете БЫТОВЫМИ не имеют как минимум изолированного эвакуационного выхода. А следовательно, какие же они бытовые? От названия суть не поменяется. вы можете называть эти помещения как угодно, но они все равно продолжают оставаться просто частью производственных площадей, коли имеют единый путь эвакуации.
Поскольку данные “бытовые помещения” все таки относятся к производственным, а совсем не к АБК, то да, поскольку они смежны с основным производственным помещением класса 2″а”. то они относятся к 2 “б”. согласно табл. 5.1 (строка 4).