О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Взрывозащищенное оборудование › Ответ в теме: Взрывозащищенное оборудование
Ну и есть еще один вариант. Если заказчик скажет, что ему все по “барабану”, делай мол по правилам и все на этом, то можно поступить следующим образом:
- Пишем в проекте основание СП423 пункт 5.1.19, таблица 5.1 и определяем зону для так называемых “Бытовых помещений”. Как мы видим из плана. эти помещения имеют еще встроенные комнаты, выгороженные преградами от внешнего контура бытовых помещений.
- Определяем зону основной площади производства как 2″А” на том основании, что на этой площади расположены окрасочные и сушильные камеры, имеющие также некую оболочку. А это значит, что в соответствии с пунктом 5.1.8 СП423
5.1.8 Зона класса 2а – зона, расположенная в помещении, в котором при нормальной эксплуатации электроустановок взрывоопасные смеси горючих газов (независимо от НКПВ) или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей.
То есть понимаете? В самом производственном помещении нет взрывоопасных смесей – они находятся внутри этих самых камер окрасочных и сушильных. Вот если там двери заклинит открытыми или вентиляция поломается, то да, взрывоопасные смеси попадут в объем непосредственно производственного помещения. То есть, зона 2″А” без вариантов. Это надо будет описать в проекте.
3. Далее, определяем зону для бытовых помещений, соприкасаемых стеной с дверью (смежных) с производственным контуром. Это будет, в соответствии с таблицей 5.1, для помещений с дверьми в смежной стене, 2″б”. А вот для помещений, находящихся внутри помещений зоны 2″б”, то есть еще встроенных в внешний объем бытовых помещений, это будет уже “не взрыво и не пожароопасная зона” – это там есть два встроенных помещения. Вот там в этих помещениях можно устанавливать приборы. Ну конечно, если это не душевые какие нибудь. Ну или еще как вариант, внутри бытовых строить выгородку, то есть создать помещение также с “не взрыво и не пожароопасная зоной”.
Вот такая фендиперсь получается, по актуальным нормам.
Ну а мы в ближайшее время, напишем статью с подробным разбором этого СП423, коли документ уже теперь в Перечне находится. придется нам его уважать!