Ответ в теме: Спуск кабеля с потолка к ИП

#35749
admin
Хранитель

Здравствуйте! Собственно, Вы сами написали самые оптимальные варианты крепления. Высота запотолочного пространства менее 0,5 метра не нуждается в дополнительных шпилек. если более 0,5, то шпилька вкручивается в потолочный анкер, на шпильке в местах установки хомутов наворачиваются стопорные гайки, и хомутами крепится гофра или кабель или металлорукав к шпильке. Да, допускается, что шпилька не доходит до подвесного потолка – это вообще не принципиально. Главное соблюсти шаг крепления ОКЛ к строительным конструкциям, в том числе и к шпильке. Во многих ОКЛ от извещателя до первого крепления расстояние должно быть не более 100 мм. Вот и исходите из этих соображений – не менее 100 мм. от извещателя до первого хомута должно быть. То есть, с учетом гайки, может 50-80 мм. резьба не доходит до подвесного потолка. Куда уж проще то.