Ответ в теме: таблички над дверями

#35764
admin
Хранитель

Здравствуйте! Посмотрел я Ваш план – яснее не стало где какая табличка не понятно. Например, перед входом в глухое помещение выстроились 4 таблички. Что это не ясно. Но то что ошибка есть, это абсолютно точно.  Ну вот давайте будем догадываться где у Вас там что. Предположим, что ARK1  и ARK2 это два разных прибора управления тушением. Что там именно вы использовали С2000-АСПТ или Магистр или Сириус даже не суть важно.  Важно другое. Если в глухом помещении (без выхода непосредственно наружу там где наравление 2) случился пожар, то формально люди которые находятся в этом помещении должны об этом знать. Следовательно они должны получить команду ГАЗ УХОДИ! Этого табло в помещении 2 почему то нет. Соответственно перед входом в помещение 2 должны быть таблички Автоматика отключена и Газ не входить. Со вторым помещением все. Теперь помещение 1 которое проходное имеет выход в коридор. Опять же, внутри помещения перед выходом в коридор должна быть табличка ГАЗ УХОДИ из помещения 1. А так же должна быть табличка ВЫХОД, так как в этом помещении две двери и проектировщик обязан указать действительный путь эвакуации, чтобы человек в панике не перепутал и не побежал в глухую комнату. Ни одной из этих табличек нет. Ну и наконец, при входе в помещение 1 с наружи должны быть таблички Автоматика отключена и ГАЗ не входить, относящиеся к первой зоне.

Кроме того, в соответствии с пунктом 7.6.7. Внешняя световая индикация и звуковая сигнализация о режимах работы управляемой системы помещений смежных с защищаемыми, выход из которых может быть осуществлен только через защищаемые помещения, должна обеспечиваться и для смежных помещений. Вы обязаны сообщить людям, которые находятся в помещении 2 о пожаре в помещении 1, так как путь эвакуцаии из помещении 2 проходит через помещение 1. Для этого внутри помещения 2 перед выходом, необходимо установить табличку ГАЗ УХОДИ от зоны АПТ помещения 1.  Также необходимо проверить слышимость сирены из помещения 1 людям которые находятся в помещении 2. То есть акустический расчет выполнить. Если не слышно, то дополнительно в помещении 2 установить сирену, управляемую зоной АПТ помещения 1. Таким образом, люди в помещении 2 будут информированы о пожароопасной обстановке и в помещении 2 и в помещении 1. Конечно, под каждой табличкой ГАЗ УХОДИ необходимо повесить указатель к какой именно зоне тушения относится данное табло (их же в помещении 2 будет две штуки!).