Ответ в теме: таблички над дверями

#35765
admin
Хранитель

И уж не знаю, Вы конечно не спрашивали дело Ваше, но видимо с пожарными извещателями Вы также намудрили. Я понимаю так, что там в каждом помещении есть или фальшпол или подвесной потолок, так как извещатель обведен пунктирной линией. Ну допустим. Тогда не понятно, почему в каждом помещении всего 2 АПИ? Ведь алгоритм у Вас должен быть “С”, поскольку система управляет пожаротушением. Следовательно, сработка на пожар по 2м пожарным извещателям в каждом объеме. А если у вас один из извещателей не работает? Как у вас реализовано достижение  сигнала ПОЖАР? Нет, если в соответствии с пунктом 6.4.4 у вас реализовано на программном уровне формирование сигнала ПОЖАР от одного АПИ, при получении сигнала неисправность от другого, то тогда конечно. Для этого, например, нужно создать виртуальный пожарный извещатель в каждом объеме, который на программном уровне считается сработанным, при получении сигнала неисправность и переходе ППКОП уже в состояние ВНИМАНИЕ при получении неисправности. Но если этого нет тогда как вы из положения выходите? Не забывайте, объемы за потолком и основной объем разделены преградами от дыма!