И еще, табло ГАЗ УХОДИ в помещении 2 не может быть только ОДНО на две зоны тушения.
7.6.5. Защищаемые помещения должны быть снабжены техническими средствами внешней световой индикации и звуковой сигнализации о режимах работы управляемой системы раздельно для каждой зоны пожаротушения……….
Вы прочитали что написано? РАЗДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОЙ ЗОНЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ! Не может быть вместе. Люди должны понимать, в каком именно помещении случился пожар и готовится тушение. По этому, а также на основании пункта 7.6.7, в помещении 2 должно быть 2 таблички ГАЗ УХОДИ от первой и от второй зоны. И эти таблички должны быть дополнительно промаркированы – 1 или 2 зона сработала.