О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › таблички над дверями › Ответ в теме: таблички над дверями
This reply has been accepted as the best answer.
В аналогичной ситуации, при наличии смежных помещений, нам инспектор ИПЛ предъявлял претензию – написал замечание о отсутствии табличек ГАЗ НЕ ВХОДИ и Автоматика отключена над дверью в внутри помещения 2, при входе в помещение 1. Как он объяснил, а вдруг люди работают в помещении 2, а в это время в помещении 1 произошел пожар. Так вот это для них – НЕ ВХОДИ, ГАЗ. Вот такой случай был в нашей практике. Мы конечно написали не согласие в ответ на данное замечание, мотивировав тем, что эвакуационный путь из помещения 2 проходит через помещение 1. Люди должны были эвакуироваться из помещения 2 еще до пуска газа в помещение 1, так как должным образом были уведомлены о сработке в помещении 1, в соответствии с пунктом 7.6.7. В результате, замечание инспектора было анулировано вышестоящим чиновником – начальником нормативного отдела. то есть наше объяснение признали разумным.