также могу привести пример конкретного замечания, полученного моим коллегой от инспектора ИПЛ. Замечание касалось подключения ИПДЛ одним проводом 2х2х0,75, в котором одна пара содержала шлейф, а вторая питание 12 вольт для ИПДЛ. Также замечание касалось и двух кабелей 1х2х0,75 в одной гофре для ИПДЛ. Вот Вам яркий пример применения требований СП6.13130. Ну и что, что всегда подключали ИПДЛ одним кабелем. Всегда было можно, а вот после публикации последней версии СП6.13130 уже нельзя, так как 12 вольт это есть вторичное питание и провод с подключением на него этого напряжения, есть цепь вторичного питания и это неоспоримо. И совместно с шлейфом, то есть с линией связи нельзя прокладывать. И главно дело, здесь ведь не подоткнешь Сп3.13130 с его определениями. Вот такой вот казус. ИПДЛ нельзя подключить, а вот табличку ВЫХОД можно, так как это линия связи, понимаешь. Хотя эта табличка ВЫХОД горит постоянно как лампочка. И все равно, линия связи!