Здравствуйте! В нормативке все это есть, конечно. Вот СП3.13130

4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.

Видите? ВСЕХ МЕСТАХ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО написано. Это значит, что и на чердаке и в насосной и в бассейне и где то в водомерном узле – ВЕЗДЕ, где хоть на минуту или две хотя бы раз в год может зайти человек, даже один мастер просто для проверки оборудования и это уже будет ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ. А какой именно уровень громкости звука должен обеспечиваться, определено в СП3.13130 в пунктах;

4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука посто-
янного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на рас-
стоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше
допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука
должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

А разговоры про то что отсыреют и все такое это разговоры “для бедных” – бла-бла. Это Ваш заказчик на суде рассказывать будет. Мокрые процессы вообще не при чем – это не сигнализация. Да и оповещателей и сирен и речевых (рупора) полно на рынке с исполнением корпуса IP66 и даже выше есть. На улице типа работают, а в бассейне отсыреют – бред какой то. Здесь дело в простой жадности только и всего.