Ответ в теме: Определение кол-ва ПК

#35821
admin
Хранитель

Здравствуйте! Вопрос Вы задали хитро конечно. Поскольку Вы назвали номер таблицы и видимо умеете читать и считать, Вам следовало просто спросить – холл лифтовый считать коридором или нет и все было бы решено. Ну ладно, разъясню так как Вы спросили. В таблице 7.1 в пункте 1 при высоте здания до 16 этажей включительно, для определения количества ПК имеет ключевое значение общая длина коридора. Суть в максимальной длине эвакуационного пути по коридору до эвакуационной лестницы, которая уже может считаться безопасным путем эвакуации. И в контексте данного пункта абсолютно не важно как именно Вы назовете части этого эвакуационного пути – тамбур или лифтовый холл или коридор. Практика судебных решений показывает, что суд не принимает как аргумент формальные названия частей эвакуационного коридора. Собственники хитрые конечно, как угодно назовут, лишь бы меньше тратиться на пожарную безопасность. Я видел проект дома в котором не только лифтовый кусок, а вообще все пространство общее называлось межквартирным холлом, согласно экспликации. Но значения это не имеет. Длина эвакуационного пути от двери дальней квартиры до двери лестничной площадки более 10 метров. Следовательно, должно быть 2 ПК с мин. расходом 2,5 л/сек. Собственно, все это должно бы отразиться в проекте дома, если дом уже существует.  Эти два ПК должны быть организованы в соответствии с пунктом 6.2.2.