Ответ в теме: Установка ип на горючее основание.

#35840
admin
Хранитель

прикольно. Мне не надо пункт копировать я его знаю прекрасно

6.6.9. При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должно быть обеспечено их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИГ1 на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.

Где сказано что нельзя установить ИП на деревянном основании? Нет здесь не слова. Написано при невозможности. При чем тут деревянные потолки. Глупости какие. И в ФЗ-123 нет ничего подобного. 

Я советую – напишите письмо во ВНИИПО – они дадут ответ. И если напишут можно установить, то этим письмом в “ихню харю со всего маха”. А вообще я бы на Вашем месте это предписание опротестовал. 10 дней есть по закону. Так бы и написал – привел этот самый пункт и написал, что нет информации о запрете установки ИП на деревянное основание.