Ответ в теме: СП 1 выход на улицу из ЛК

#35846
admin
Хранитель

Здравствуйте!  Во первых, если внимательно прочитать пункт 4.4.1, то вы увидите что ширина лестницы привязана к штирине эвакуационного выхода, то есть НЕ МЕНЕЕ  “Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее:“. По этому сразу возникает вопрос какая именно ширина максимального эвакуационных выходов с этой лестничной клетки. Далее, в пункте 4.2.20 уже говориться о достаточности ширины всех эвакуационных выходов с этой лестничной клетки. Ведь их может быть не один, а два или три. То есть, можно все ширины дверей сложить и они должны быть шире лестницы, но каждый не уже чем 0,9 метра. То есть, этот пункт мало что дает в решении вопроса.

Ну и наконец, пункт 4.2.19 гласит о том что если более 50 человек эвакуируются через этот выход (или выхода), то общая ширина должна быть не менее  1,2 метра.

На практике это выглядит так. Для начала решите есть у Вас 50 человек или нет. Если 50 человек есть и лестничных клеток (например) две с этажа, то Вы обязаны считать 50 человек на каждую лестницу, так как доступ к одной из них может быть перекрыта пожаром. Если вы принимаете что да, 50 человек эвакуируются, то обязаны посмотреть сколько у Вас выходов с этой лестничной клетки. Бывает и 2 и 3 двери из одной клетки. Если их несколько, то общая ширина должна быть не менее 1,2 метра, а ширина каждого выхода не менее 0,9 метра. Если дверь одна, то она должна быть не менее 1,2 метра. Далее исходя из ширины двери Вы определяете ширину лестницы – не менее чем самый широкий выход. То есть, если дверь одна 1,2 метра, то и лестница должна быть не менее 1,2 метра. Если дверей несколько, к примеру две по 0,9, то лестница может быть не менее 1,05 в соответствии с п.4.4.1.

То есть тут надо смотреть все в комплексе, а не какой то пункт отдельно выбирать.