Ответ в теме: СП 1 выход на улицу из ЛК

#35848
Enjoy
Участник

У меня ширина лестницы 1,05, выход с лестницы непосредственно наружу один.

Так в пункте 4.4.1 речь идёт о ширине входа на эвакуационную лестницу! “Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее, но не менее”. то есть ширина не менее входа/выхода с этажа на неё! Это вполне логично

Допустим у меня 50 человек бежит по ЛК с шириной 1.05 согласно 4.4.1 “г” Ф. 1.3. и далее согласно пункту 4.2.20 “Ширина выходов из лестничных клеток наружу должна быть не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы…. у меня дверь 1.05. Я же ничего не нарушил!!!

А вот если рассматривать следующее предложение пункта 4.2.20, то он применим, если у меня требования 4.4.1 “а” и “в”, то тогда я могу разделить ширину на две двери по 0.9.

Может быть я что то не так понимаю, но даже логика какая в том, что у меня лестница уже, а выход из неё шире?