Отличный вопрос Вы задали сейчас. Этот вопрос не единожды задавался на форуме проектировщиков и даже на PRO-проект в 2021 году то же спрашивали. Вообще в многоэтажном здании эвакуация должна происходить следующим образом и именно так сейчас рекомендуют нормативные документы. СОУЭ должно срабатывать учитывая план эвакуации не только в СОУЭ3 и 4 типов, а вообще любого типа. Пока это рекомендация, но с разработкой нового СП3 это будет законом.
Эвакуация происходит поэтапно. То есть, сначала сирена или речевое оповещение включается на этаже пожара. Через 1-2 минуты оповещение включается на верхнем этаже и через очередные 1-2 минуты сверху вниз. такая методика позволяет избежать толкучки и травм на лестничных клетках.
Если вопрос эвакуации касается современных многоквартирных домов с воздушной отсечкой эвакуационного пути (через балкон) или подпор воздуха на лестницу, то лестница уже считается безопасной зоной, и цель считается достигнутой, при попадании людей на десницу.
Если же никаких методик не предусмотрено, то да, уличная дверь наружу должна быть 1,2 метра минимум.