Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ

#35859
admin
Хранитель

Здравствуйте! Вы сами пишите что, согласно СП6.13130.2021, пункт 5.1

5.1.
Электроприемники СПЗ должны относиться к первой категории по надежности электроснабжения, кроме электроприемников СПЗ, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.

То же самое написано в ФЗ-123 статья 82 пункт 1.

Я так понимаю, что у Вас интернат – как раз Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей.

Да, инспекторы не правы, указывая, что АКБ не являются автономными источниками электроснабжения. Они как раз являются, но в соответствии с пунктом 5.4, АКБ могут применяться в качестве АИП только для объектов 3 категории надежности электроснабжения, что конкретно обозначено в пункте. А вот коли это указано, то для Ф1.1 они применяться не могут, так как Ф1.1 не являются объектом 3 категории надежности электроснабжения.

По этому, Вам придется все таки применять в качестве АИП иные устройства, коими могут являться дизельные или бензо генераторы. Здесь инспекция права.