Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ

#35861
Hyper
Участник

Здравствуйте! Естесственно, АВР, это не именно для ОСОБОЙ категории, но взаиморезервируемость через АВР в нашем случае повысит категорию надёжности электропитания до 1 особой, если согласиться на то, что АКБ, это третий источник.

Нормативного определения “автономные резервные источники электроснабжения” нет. АИП и автономные источники электроснабжения по сути тождественные понятия или пусть нам объяснят, что “это другое”.

Вероятно, пожинспектор вспомнил устаревший СП, где был прописан электрогенератор.

При отсутствии нормативных определений “автономных источников электроснабжения” применяем ПУЭ-7

<u>Согласно ПУЭ 7</u> («Правила устройства электроустановок») глава 11, п.1.2.19. Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания. <u>В качестве третьего независимого источника питания </u>для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п

<u>ГОСТ Р 58092.3.3-2023 п. 3.1.12</u> резервное электроснабжение: «Обеспечение питанием нагрузок обособленной электрической сети в течение установленной продолжительности времени после ее отключения от энергосистемы/электрической сети». Чему и способствуют конструктивно объединенные с потребителями АКБ СПЗ. Требованиями не регламентируется обязательное необходимое время работы СПЗ в дежурном режиме, однако СОУЭ должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания, сооружения, строения (5-7 минут.), для чего нет необходимости в установке электрогенератора

В общем, я обжалую, мне будет интересно, чем будет крыть судья.

Но скорее всего, вы попали в точку на счёт АИП только для 3 категории, отсутствие упоминания в п. 5.1. про АИП и упоминание его для 3 категории, как бы, исключает применение для 1 особой категории.