Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ

#35863
Hyper
Участник

Установка бензогенератора в качестве автономного резервного источника питания, не выполняет условий питания по первой особой категории электроснабжения, а только избыточно повышает надежность энергоснабжения оборудования, дублируя уже имеющиеся резервные источники питания: 2 электрических ввода в здание от 2 разных трансформаторов одной подстанции и третьего – аккумуляторных батарей являющимися автономными резервными источниками энергоснабжения, конструктивно объединенных с СПЗ. Для обустройства первой особой категории электроснабжения СПЗ, необходимо выполнить взаиморезервируемость двух имеющихся источника питания (электрические вводы в здание) установкой автоматического ввода резерва (АВР). Третьим автономным источником электроснабжения  являются АКБ.

зы: почему я не могу менять цвет текста?