Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ

#35868
admin
Хранитель

Так вот, Уважаемый. В соответствии с законодательством, Собственник, чей объект построен по старым нормам, действительно имеет право сославшись на статью 4 пункт 4 ФЗ-123, требовать проведения инспекционных проверок по тем нормам, в соответствии с которыми организован объект. Конечно, если сроки эксплуатации СПЗ не закончены (10 лет в соответствии с ГОСТ). Также, он имеет право довести СПЗ объекта до актуальных нормативных значений и инспектироваться уже по новым документам. То есть это СП484.1311500 и СП6.13130.2021, соответственно. Это право Собственника выбирать. Но если все таки он ссылается на старые нормы, то он обязан соблюсти соответствие этим старым нормам целиком. Нельзя кусочек взять из старых норм, чтобы не переделывать СПЗ, а то что выгодно в данный момент, то взять из новых требований.

Это я все написал к тому, что если инспектор вспомнил про устаревшее СП, то видимо, у него для этого есть все основания. Он же точно знает каким нормам соответствуют Ваши СПЗ. По этому сложно будет оспорить данное предписание хоть в суде хоть не в суде.