О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ › Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ
Вы видимо не совсем поняли. 10 лет установлен срок эксплуатации СПЗ. Если срок превышен, то в соответствии с п. 54 ППР РФ, Вы обязаны проводить ежегодные испытания на работоспособность СПЗ с привлечением специалистов – эксперта-аудитора и двух специалистов-испытателей. По результатам испытаний, принимается решение продлить ли срок эксплуатации еще на год или не продлевать. Испытания каждый год следует проводить.
Что там у вас заменялось поэтапно не интересует закон. Система у вас старая, выполнена по нормам старым. Сейчас в СП484.1311500 абсолютно иные принципы применяются. Там ЗКПС ограниченное 5 помещениями, а не пол этажа на одном шлейфе. там и ИПР отдельно от автоматических ИП, там и интерфейс между приборами дублированный! Двойной, можно сказать, изоляторы в ДПЛС и много что еще. Старая система не заменит новую, даже если вы там меняли что то. Принцип работы старый остался.
Вы же не можете не понимать, что 10 лет истекли уже в 2015 году, а скоро уже и двадцать лет истекут. Здесь не о бензогенераторе у Вас голова должна болеть. Если завтра будет пожар, то после завтра, Вы будете в СИЗО. Вот о чем вам задуматься нужно.