Здравствуйте, Наталия!
Вообще то “о птичках”, двух и более этажное складское здание должно защищаться системами пожаротушения. Ну это дело ваше и вашей инспекции. Это было к слову.
Теперь к делу. Система оповещения о пожаре не может проектироваться на один этаж. Она проектируется на все здание или объект целиком. Это еще СПС куда не шло может проектироваться по отсекам (этажам), но в результате все равно должно быть увязанно в единую систему либо интерфейсом либо просто обменом сигналами “пожар”, то есть на шлейф с одного этажа подается сигнал ПОЖАР с другого этажа. Это необходимо для того чтобы все смежные инженерные системы сработали при пожаре на любом этаже. Должна быть единая логика противопожарной защиты, не смотря на то что на каждом этаже может быть свой собственник. Здание то все равно одно. И лестницы эвакуационные едины для всех. Здесь нельзя сделать что то только для себя. Все люди в здании должны знать что пожар и эвакуироваться в алгоритме, разработанном для всего здания. Как правило, делается так – в первую очередь СОУЭ срабатывает на этаже пожара, далее с минимальной задержкой 1-2 минуты с верхних этажей и вниз. Это чтобы толкучки на лестнице не было, если сирены сразу везде завизжат и все ломанутся на лестничную клетку, перетопчут друг друга. Дымоудаление срабатывать должно только на этаже пожара, как и пожаротушение. Везде срабатывает подпор воздуха в лестничную клетку и в лифтовые шахты, оповещение о пожаре, вентиляция должна отключиться, если она единая в здании, клапана огнезадерживающие закрыться должны, кондиционеры и тепловые завесы отключиться.