Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ Ответ в теме: Электрогенератор (бензогенеротор) для СПЗ

#35877
Hyper
Участник

я и написал (в #35867), что раз в год проводит испытания обслуживающая организация.

Скорее всего не соответствует. На 3 этажа 19 шлейфов, надо посчитать, сколько помещений болтается на каждом. Шлейфы новые прокладывали в 2019 году…., приборы приёмно-контрольные поменяли раньше, всё это надо конечно комплексно проверить.

Как это несовершенство пожарной сигнализации применить в случае с предписанием ГПН? Пожарная сигнализация не соответствует СП484.1311500 и вопрос об установке дополнительного источника электроснабжения не актуален до замены СПС?

Прочитал СП484.1311500 приложение А – интернаты, более 3000 <sup>м</sup><sup>2</sup>, нужна адресная СПС, это наш случай, более 3,5 тыс. м<sup>2 </sup>.