Ответ в теме: СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м Ответ в теме: СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м

#35886
admin
Хранитель

Здравствуйте! Вы все в кучу смешали. Алгоритм “С” появился с СП484.1311500.  СП5.13130 здесь вообще не при чем, так как нет такого алгоритма в СП5 вообще.

А СП484.1311500 не оперирует понятиями половинного расстояния как СП5. И уж тем более там не определены расстояния между извещателями. Я вообще не совсем понял что за цифра 4,5 или 8,2 которые вы привели. СП484.13115 расстояния определяются по радиусам покрытия в соответствии с таблицами 2-5 и в соответствии с требованиями контроля каждой точки помещения одним или двумя ИП. А это зависит от адресности ИП и от алгоритма ПС