Ответ в теме: СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м

О сайте (нормы пожарной безопасности) Форумы КОНСУЛЬТАЦИИ СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м Ответ в теме: СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м

#35887
APSAPS
Участник

да, вы правы, алгоритм С я неправильно приписал. В моем случае нужен совет по расстановке именно по СП5, таблица 13.3. Как я понял, если потолок от 3,5 до 6 м то расстояние между извещателями это половина от 8,5м, т.е. 4,25 м. Допустимо ли увеличить это расстояние до 4,5м