О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м › Ответ в теме: СП 5: расстановка ИП при потолке св. 3,5 м до 6 м
И опять у вас заблуждение. Половинное расстояние между извещателями принимается в случае их расстановки по логике “И”, то есть срабатывает первый извещатель сигнал “внимание”. Срабатывает второй извещатель – сигнал “пожар”. В этом случае, расстояние между извещателями сокращается в 2 раза от нормативного, то есть, если при высоте от 3,5 до 6 метров нормативное расстояние не более 8,5 метров, то выдерживать следует не более 4,25 метров. Но если сигнал “пожар” формируется от сработки одного извещателя, то есть по логике “или”, то нормативное расстояние сокращать не нужно. Это все написано в пункте 14.1-14.3 СП5.13130