О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Второй эвакуационный выход › Ответ в теме: Второй эвакуационный выход
Здравствуйте! Да, припоминаю. и припоминаю, что написал для Вас пункт полностью и спросил какая площадь данного этажа, а также какая именно противопожарная защита есть в квартире. То есть:
6.1.1. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м2. При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4. Допускается в жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже (этаже секции) от 500 до 550 м2 устройство одного эвакуационного выхода с этажа:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м – в обычную
лестничную клетку, при условии оборудования прихожих в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м – в одну
незадымляемую лестничную клетку типа HI при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением.
Примечание: в общую площадь квартир включается площадь всех
помещений квартир, а также площадь их балконов (лоджий).
Ну и соответственно пункт 4.2.4 чтобы понимать что такое есть аварийный выход
4.2.4. К аварийным выходам относятся:
а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от
торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6
между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Простенки
следует располагать в одной плоскости с оконными (дверными) проемами,
выходящими на балкон (лоджию). При этом указанные балкон (лоджия) должны
иметь ширину не менее 0,6 м и предусматриваться неостекленными, либо должны
быть обеспечены естественным проветриванием в соответствии с требованиями
СП 7.13130 к помещениям, а также не менее чем двумя открывающимися окнами
площадью не менее 0,8 м2 каждое, размещенными напротив глухого простенка и
10
напротив двери выхода на балкон (лоджию). Верхняя кромка указанных окон
должна размещаться на высоте не менее 2,5 м от пола балкона (лоджии);
Примечание: балкон или лоджия должны отделяться от помещения
перегородкой от пола до потолка с дверью. Окна и двери, выходящие на балкон
или лоджию, должны оборудоваться запирающими устройствами, позволяющими
обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на балконе
(лоджии), но не препятствующие их открыванию, человеком, находящимся в
помещении. Участки глухих простенков допускается выполнять
светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30 или EIW 15 в
зависимости от предела огнестойкости наружных стен здания.
б) выход на открытый наружный переход (галерею) шириной не менее
0,6 м, ведущий в смежную пожарную секцию или в смежный пожарный отсек.
Размещение ограждающих конструкций, препятствующих проходу людей, на
указанном переходе, в том числе на границе секций (отсеков), не допускается;
в) выход на балкон или лоджию, ширина которых составляет не менее 0,6 м,
оборудованные лестницей (в том числе складной), поэтажно соединяющей
балконы или лоджии с люком размером не менее 0,6×0,8 м в полу балкона
(лоджии) для доступа на нижележащий балкон (лоджию);
г) выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола
не ниже минус 4,5 м и не выше плюс 5,0 м через окно или дверь с размерами не
менее 0,75×1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6×0,8 м. При этом
выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход
через люк – лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
д) выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов СО и
С1 через окно, дверь или люк с размерами и лестницей в соответствии с
перечислением в подпункте «г».
Указанные выходы, а также мероприятия и средства, предназначенные для
спасения людей, не учитываются при проектировании путей эвакуации из
помещений и зданий.