Ответ в теме: АПС и СОУЭ в ЗС ГО

#36311
admin
Хранитель

Нет не совсем правильно. Вы видимо не очень внимательно читали документ.

3.1.1. При режиме повседневной деятельности ЗС ГО должны использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей (руководителей ГО) объектов экономики или органов местного самоуправления по согласованию (заключению) с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Там написано ДОЛЖНЫ использоваться. Слово должны подразумевает нарушение если действие не выполняется. Ну вот так вот кто то придумал. У нас же приказы пишут не задумываясь о формулировках и о последствиях этих формулировок. По этому, вам придется использовать хоть под что то. Например, положить туда металлический болт и написать что используете помещение ЗС ГО под хранение этого болта для нужд организации. Это получится, иначе говоря, использование ЗС ГО под склад категории “Д”.  Вы рассчитаете категорию помещения где будет лежать этот болт и получится категория “Д”.  В результате, на основании СП486.1311500, автоматические системы АПС или АПТ в данном помещении Вам организовывать не требуется. Ну и на основании пункта 7 Примечания к таблице 2 СП3.13130.2009, Вы не монтируете СОУЭ.

Иными словами, здесь необходимо правильное документальное оформление. Ну и описание в проекте каком либо, типа раздела “мероприятия пожарной безопасности”, и не плохо бы еще в декларации записать которую Вы обязаны подавать. Декларации никто не отменял.