О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СПС на чердаке › Ответ в теме: СПС на чердаке
Здравствуйте! Этот чердак больше похож на пространство за подвесным потолком. Но подход должен быть документально аргументирован. По этому, во первых необходимо прояснить вопрос с названием этого “чердака”. Если это действительно чердак, согласно техпаспорту на здание, то не подлежит защите, в соответствии с п. 4.4 СП486. А то что там провода и лампы и прочее намотано нехай электрики вопрос решают. Вас же это буквально не касается. Если это производственное помещение или его часть какая то, то категорируйте и по результатам. Ну а если согласно тех. паспорта там и нет этого чердака, то значит это соорудили двойной потолок и рассматривать это пространство следует как пространство межпотолочное. В этом случае – считаем горючую нагрузку, по результатам либо монтировать СПС либо не монтировать. А может и пожаротушение выйдет. Хотя там проводка в трубах, Вы говорите.
То есть начинать следует с определения самого помещения.