О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Пластиковый стояк под систему АПС › Ответ в теме: Пластиковый стояк под систему АПС
Здравствуйте, Александр! Здесь двоякая ситуация. Если верхний и нижний уровень не разделены нормируемыми преградами (например марши лестничной клетки или уровни атриума), то пластиковые трубы использовать можно, при условии что преграды не горючие. Последнее требование ПУЭ. Если же верхний и нижний уровень разделены перекрытием какого либо типа, то это уже нормируемая преграда. Соответственно, кабельная проходка должна иметь огнестойкость, соответствующую нормируемой преграды, которую она пересекает. Конечно пластик не имеет такой огнестойкости. Я не разу не видел сертификата на огнестойкость на пластиковую трубу. В этом случае использовать нельзя.