Ответ в теме: Пластиковый стояк под систему АПС

#36351
admin
Хранитель

Александр, вот если совсем просто сказать. На лестничном марше с одной площадки на другую заложена пластиковая труба и в ней разные коммуникации – телефон, радио, интернет, еще что то слаботочное типа охранной сигнализации, возможно провода пожарной сигнализации, так как ранее не запрещалось по нормам. Но с одной до другой площадки все равно “дырка” – это сам открытый лестничный марш. То есть дырка открыта всегда для проникновения факторов пожара с одной площадки на другую. То есть изолировать кабельной проходкой смысла нет. А вот если с одного этажа на другой проложен вертикальный стояк, пересекающий перекрытие первого или второго типа, то тут дело совсем иное. В этом случае пластиковая труба понижает огнестойкость кабельной проходки. То есть, труба сгорит останется дырка. В эту дырку с одного этажа на другой дым повалит. А если труба большая 40 и более мм., то и искры могут вместе с дымом проскочить. Да и тяга в дырке этой будет способствовать более активному горению кабеля и провода в этой проходке, так как способствует доступу кислорода. Это конечно если провода проложены горючие. В любом случае, это уже запрещено, так как кабельная проходка по своим огнестойким свойствам менее чем перекрытие определенного типа.

А уж если помещения кроссовых на разных этажах, то это вообще фактор риска. Кроссовые это помещения с максимальной горючей нагрузкой по сравнении с иными помещениями здания. Однозначно, пластиковую трубу нельзя применять. Необходимо организовывать сертифицированные кабельные проходки. Например как проходка Стоп-Огонь. Вот для примера посмотрите. https://www.norma-pb.ru/p845/