Здравствуйте, Денис! А Вы где то прочитали у меня что я что то рекомендую? Никогда такого не было и не будет. Я не рекомендатель. Я всегда руководствуюсь конкретными нормативными пунктами. Какой тезис Вы хотели бы чтобы я подтвердил? Привести пункт ПУЭ в котором допускаются пластиковые трубы при организации проходки только при пересечении НЕГОРЮЧИХ преград (камень или кирпич или Кнауф-перегородка 1 типа), а в прочих случаях необходимо применять металлические гильзы (трубу) развальцованную по краям? Или какой тезис доказать нормативным пунктом? Может требования ФЗ-123 (статья 82 пункт 7) и СП2.13130 (пункт 5.2.4) в которых при организации кабельных проходок и прочих проемов в нормируемых преградах, необходимо обеспечить огнестойкость проходок или проемов не менее самой преграды?