Денис, я сам очень не люблю тех кто с умным видом рекомендует. Вот здесь в соседней ветке ГПН рекомендовало устанавливать ДИП на стене только при высоте потолков не менее 3,5 метра. Вот ей богу не вру. Сейчас прям найду даже. А нет это в VK у нас же там есть тоже Норма ПБ вот что пишут
25 декабря
-
При чем тут высота и откуда они взяли это ума не приложу. Следует у них спросит – ляпнули, ну вот теперь обоснуйте нормативным пунктом. А нормативный пункт гласит: СП484.1311500 пункт 6.6.9. При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным системам. При этом должно быть обеспечено их устойчивое положение и ориентация в пространстве в соответствии с ТД изготовителя. При установке ИГ1 на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.
Где тут написано про высоту 3,5 метра? Не понятно. Написано ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ, то есть нельзя установить без нарушений требований норм. Например, на потолке в коридоре смонтирован кабельный лоток или венткороб, и оставшееся место от лотка до противоположной стены менее одного метра. Нельзя отступить и от стены пол метра и от лотка тоже пол метра. Соответственно, установка ИП на потолке однозначно приводит к нарушению пункта 6.6.36 СП484.1311500. Или бывают оказии с натяжными потолками. Вот он есть и уже существующий в помещении. Два варианта – сдирать натяжной потолок и монтировать по новой с предусмотренными отверстиями под извещатели или вариант установки ИП на стену. Считаю, в данном случае установка на стену оправдана, так как на потолок установить нельзя – он является натяжным. Или прочие помехи какие то не дают установить ИП на потолок – люстры, кондиционеры, сложный гипсовый потолок с высокими переходами, от которых следует отступать по пол метра. Вот в этих случаях извещатели на стену устанавливают, а не при высоте потолков менее 3,5 метра.