О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › Транзитом через подземную автостоянку › Ответ в теме: Транзитом через подземную автостоянку
Хотя бы согласно ПУЭ п.7.4.37 «Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений».
ФЗ-123 статья 2 пункт 30) пожароопасная (взрывоопасная) зона – часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии);
В других документах также есть запрет. ПУЭ привести проще всего.