О сайте (нормы пожарной безопасности) › Форумы › КОНСУЛЬТАЦИИ › СП484 (таблицы 4 и 5) › Ответ в теме: СП484 (таблицы 4 и 5)
18 января 2024 в 10:19 - Views: 54
#36414
Участник
Спасибо большое. Ваши ответы очень помогают.
А если в крайней ячейке я не смогу выдержать расстояние по 0.5 м до стены и до балки (в нескольких помещениях ширина такой ячейки получается 0.85 м)? Тогда размещать в следующей или на стене (п. 6.6.9 СП 484)?
Иногда бывает, что не хватает 10-15 см. Можно ли применять п. 5.22 СП484? хотя там же на увеличение значений(