Ответ в теме: Категорирование машзала насосной

#36458
admin
Хранитель

Здравствуйте! Должен Вам заметить, что согласно нормам РФ не пожароопасные категории это категории Д и В4. Категория Г является пожароопасной, то есть открытое пламя и все такое практически все котельные попадают под категорию “Г” как минимум. По этому, котельные оснащаются и СПС и СОУЭ и АПТ (если потребуется). Что касается насосных, то здесь нужно обязательно различать НАСОСНЫЕ ВОДЯНЫЕ и НАСОСНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ. Категорировать нужно и считать кабель весь и в коробах тоже, но СПС делать не нужно в вашем случае. Есть такой СП486.1311500 и пункт в документе сейчас приведу полностью

4.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует
защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме
помещений:
– с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;
– венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих
производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения,
бойлерных, тепловых пунктов;
– категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по
пожарной опасности;
– лестничных клеток;
– тамбуров и тамбур-шлюзов;
-чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной
пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).
Примечание: в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается
установка только СПС.

Я выделил – насосная водоснабжения это помещение-исключение.