Ответ в теме: Как вы читаете пункт 7.9 СП54.13330.2022?

#36460
admin
Хранитель

Здравствуйте! Помещение электрощитовой В4 это еще похоже. Но серверная и помещение связи? Как это так получилось? Странно как минимум. Я бы заинтересовался, инспектируя данные помещения и проверил расчет категорий. Не пожароопасная серверная или не пожароопасное помещение связи! Даа….это нонсенс

Это я написал потому что в основном, проблемы с вентиляцией решаются в СП7.13130. В данном случае, следует обратить внимание на пункт 6.2

6.2. Системы вентиляции следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в разных пожарных отсеках.

Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, а также категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений в соответствии с [1].

Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.

Вывод следует следующий – если все эти помещения одной категории и не выделены противопожарными преградами друг от друга, то ради бога, объединяйте системы общеобменной вентиляции. Но если есть все таки причина отделения одного помещения от другого противопожарными стенами, то они не могут быть объедены единой вытяжкой или приточкой, поскольку это обмен воздушными средами и возможно факторами пожара.