Думаю что вы сами знаете ответ. Вот эта широкая балка продольно-поперечная, так как она есть и вдоль и поперек помещения. Высота ло перекрытия 5,6 метра – округляем до цельного числа то есть до 6 метров. Балка высотой 0,5 метра, то есть менее 10% высоты помещения. Смотрим таблицу 5. Строка 1 – до ближайшего дымового извещателя расстояние как при плоском потолке, то есть таблица 2 строка 2 – 6,05 метров.
Теперь смотрим где именно извещатели ставить по таблице 5. Размеров образованных балкой отсеков на чертеже нет, но визуально видно что отсеки потолка больше чем ширина балк. Следовательно ИП ставим на потолке, а не на балке. Ставим так, чтобы расстояние от одного ИП на потолке не превышало расстояния (6, 05 метра) до другого ИП на потолке. Теперь про балки. Они образовывают плоскость, отстоящую от потолка на более 0,4 метра, причем шириной 3 метра, что больше чем 2,0 метра по пункту 6.6.39. Соответственно, данную плоскость дополнительно защищают извещателями с расстояниями между ними аналогичными требованиям табл. 5. То есть , чтобы расстояние от одного ИП на БАЛКЕ не превышало расстояния (6, 05 метра) до другого ИП на БАЛКЕ.