Ответ в теме: СП484 (таблицы 4 и 5)

#36485
admin
Хранитель

Я понял вопрос. Скорее нельзя чем можно. дело в том, что извещатели установленные на балке именно в данном случае выполняют роль защиты дополнительной площадки, в соответствии с п. 6.6.39. Эта роль абсолютно не относится к защите основного перекрытия. То есть сведений о такой возможности в нормах нет. А если нет, то мы обязаны предусмотреть две защиты автономно друг от друга. По этому. в отсеке перед балкой надо доставить свои извещатели на перекрытии.