Ответ в теме: Внутренний противопожарный водопровод

#36500
admin
Хранитель

Здравствуйте! Смысл здесь следующий. ПК-с имеет расход более 1,5 л/с, в отличии от ПК-м. Если более расходный кран быстро открыть (менее 5 с.), что допускают шаровые конструкции, это может вызвать резкий перепад давления на разных участках трубопровода, в том числе ХПВ. Номы считаю это не приемлемым, хотя я ничего особо ужасного в этом не вижу. Но мы обязаны подчиняться. В случае же когда ВПВ не совмещено с ХПВ, то есть отдельно, то установка шаровых кранов или иных затворов с временем быстрого открытия менее 5 сек. не запрещается, так как перепад никому не помешает. Только необходимо проследить за соответствием типоразмеров крана, так чтобы он не был помехой для иного оборудования в пожарном шкафу, то есть соответствовал ГОСТ 51844