Ответ в теме: Противопожарные двери (наружние) в ДЭС.

#36523
admin
Хранитель

Здравствуйте! Видите ли, ДЭС если уж так по простому помещение категорируемое пожароопасное. Пожаротушение внутри поди, порошковое. По этому обязано иметь нормируемые ограждающие конструкции. Пребывание людей здесь никакой не аргумент. Вот серверная например. Ну и нет людей, ну и что. Все равно, выделено противопожарными преградами. Ничего не выйдет. Все равно, придется ставить двери в противопожарном исполнении.

Единственный аргумент ЗА ВАС, это то что контейнер установлен в поле. То есть все двери наружные. Они не отделяют пожароопасное помещение от какого то другого. За дверьми улица. По этому требование о огнестойкости на них не распространяется. Если только нет опасности ворзгорания каких то лесных насаждений.

Но есть аргумент ПРОТИВ ВАС и он достаточно существенен. Ваш контейнер не является капитальной постройкой. Он сегодня в поле стоит, а завтра его загрузили и увезли поставили в цеху производственном (к примеру). И вот тут уже появится замечание к наличию огнестойких дверей. Понимаете, Вы же продаете переносное изделие по сути. Оно должно удовлетворять в своем конструктиве установку в любой ситуации в любом помещении.